BPDUガードの動作について

UeharaAyano
Conversationalist

BPDUガードの動作について

MS120-24P(バージョン:MS 17.1.4)でBPDUガードを有効にし、BPDUを検知した際にerr-disabledとなることを期待しております。

しかし、BPDUガード有効ポートでBPDUを検知した旨のバナーがスイッチのサマリー画面に出るものの、ポートステータスはerr-disabledにならないようです。

また、イベントログでもBPDUガードが有効化された旨のアラートがあるのみで、検知したというアラートは出ません。

Meraki公式ドキュメントにMS ClassicのBPDUガードの期待動作はBPDUを検知するとポートが閉塞し再度手動で有効化するまでerr-disabled状態になるとありましたがどのような動作が正となるか、ご教示ください。

1 Reply 1
alemabrahao
Kind of a big deal
Kind of a big deal

In fact, the expected behavior is that the port is disabled. I have already tested it in practice and had no problems. In this case, I suggest that you open a support case.

I am not a Cisco Meraki employee. My suggestions are based on documentation of Meraki best practices and day-to-day experience.

Please, if this post was useful, leave your kudos and mark it as solved.