BPDUガードの動作について

UeharaAyano
New here

BPDUガードの動作について

MS120-24P(バージョン:MS 17.1.4)でBPDUガードを有効にし、BPDUを検知した際にerr-disabledとなることを期待しております。

しかし、BPDUガード有効ポートでBPDUを検知した旨のバナーがスイッチのサマリー画面に出るものの、ポートステータスはerr-disabledにならないようです。

また、イベントログでもBPDUガードが有効化された旨のアラートがあるのみで、検知したというアラートは出ません。

Meraki公式ドキュメントにMS ClassicのBPDUガードの期待動作はBPDUを検知するとポートが閉塞し再度手動で有効化するまでerr-disabled状態になるとありましたがどのような動作が正となるか、ご教示ください。

1 Reply 1
alemabrahao
Kind of a big deal

In fact, the expected behavior is that the port is disabled. I have already tested it in practice and had no problems. In this case, I suggest that you open a support case.

I am not a Cisco Meraki employee. My suggestions are based on documentation of Meraki best practices and day-to-day experience.

Please, if this post was useful, leave your kudos and mark it as solved.
Get notified when there are additional replies to this discussion.
Welcome to the Meraki Community!
To start contributing, simply sign in with your Cisco ID. If you don't yet have a Cisco ID, you can sign up.