MS120/210/225/250シリーズ Link Aggregation設定可能数について

kiyoaki1966
Here to help

MS120/210/225/250シリーズ Link Aggregation設定可能数について

 MR52/53/53Eを使用するにあたり、してMS120/210/225/250シリーズにLink Aggregationを設定して利用することを考えています
1ネットワークで8000ポート未満、400台未満を推奨との記載はありますが、1ネットワーク内でLink Aggregationはいくつ作成可能なのでしょうか?

2件の返信2
HitoshiH
Meraki Employee
Meraki Employee

@kiyoaki1966 さん、

 

こんばんは、

 

各ネットワーク内の推奨スイッチポート数は、ご記載された通り8,000ポート未満となりますが、

Link Aggregation の各ネットワーク内のポート数の制限につきましては、特段存在しないと認識しております。

 

お役に立てば幸いです。

 

 

~~If you found this post helpful, please give it kudos. If my answer solved your problem, click "accept as solution" so that others can benefit from it.~~

The Meraki ECMS exam is now live! Test your knowledge of Meraki and become an official Cisco Meraki Solutions Specialist. More info on the ECMS exam found here.

For information regarding all of Meraki's training offerings, be sure to check out the Meraki Learning Hub.
kiyoaki1966
Here to help

こんばんは

 

回答ありがとうございます

制限がないとのことで理解しました

 

 

Get notified when there are additional replies to this discussion.
Welcome to the Meraki Community!
To start contributing, simply sign in with your Cisco account. If you don't yet have a Cisco account, you can sign up.
ラベル